Сгорел вводной кабель к дачному дому, видимо, от перегрузки. 220 В, 15 кВт, трёхфазное подключение. Хочу заменить на что-то надёжное, с запасом. Расстояние от столба до щитка около 30 метров. Какие есть варианты кабеля?
Сейчас для 15 кВт лучше берите медь сечением 10 квадратных миллиметров. Дешевле будет, да и монтажники с алюминием уже не особо хотят возиться: жилы ломаются на раз-два. Броня, конечно, хорошо, но для подземной прокладки.
Думаю, что можно рассмотреть кабель АВБбШв 4х25. Это бронированный вариант с алюминиевыми жилами, который не требует дополнительной защиты трубой при укладке в траншею. Например, подробные технические характеристики и актуальную стоимость можно посмотреть здесь https://kompleksenergo.ru/catalog/avbbshv-4x25/ Выбор сечения 25 мм2 должен быть обоснован расчетной нагрузкой вашего дома.